> Допускаемое давление газа в газопроводах низкого давления
vic153
сообщение 24.9.2014, 10:34
Сообщение #1


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Уважаемые коллеги, только сейчас бросилось в глаза, что в табл. 1 СП 62.13330.2011 газопроводом низкого давления считается трубопровод с рабочим давлением до 0,1 МПа (раньше было 5 кПа).
Кто-нибудь уже использовал данный пункт в расчетах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 24.9.2014, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Не смотрите СП! На добровольной основе, еще не раз меняться будет! Все давления по СНиП 42-01-2002.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 24.9.2014, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Я бы сказал даже не по СНиП, а по "Техническому регламенту" прил№1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jestanwik
сообщение 24.9.2014, 11:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.4.2013
Из: Ржев
Пользователь №: 189889



низкого давления-это до 50 mBar же,по-моему..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 24.9.2014, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(jestanwik @ 24.9.2014, 14:50) *
низкого давления-это до 50 mBar же,по-моему..

Да или до 0,005МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jestanwik
сообщение 24.9.2014, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.4.2013
Из: Ржев
Пользователь №: 189889



Да включительно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.9.2014, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



А еще лучше - до 500 мм.вод.ст. Просто и наглядно, измеряется линейкой. А то Мэпа, кэпа, mBar....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
максим 56
сообщение 24.9.2014, 16:15
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2014
Пользователь №: 245693



для населения низкое давление составляет не более 3 кПа (0,003 МПа, 300 мм.вод.ст.), на производство допустимо не более 5 кПа при условии что ШРП, ГРП работает только на это производство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 24.9.2014, 19:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



ГОСТ Р 54983 п.8.1.3 Первичный пуск газа в пункты редуцирования газа должен проводиться продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не выше 0,1 МПа. Выпуск газовоздушной смеси должен проводиться через продувочные свечи.
п.8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) не должен превышать:
 1,3 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;
 1,4 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;
 1,5 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа,
 где ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация:
т.е. при выходном давлении 500 мм. вод. ст. ПЗК отключит при 750 мм. как-то так


PS. как то собирались покупать теплогенераторы, производства РБ, как замену голландским GP- по моему там давление газа на опуске перед генератором было 600 мм.вод.ст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
максим 56
сообщение 24.9.2014, 20:37
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.9.2014
Пользователь №: 245693



причем здесь параметры настройки ПЗК и продувка при первичном пуске пункта редуцирования газа, человек спрашивал про допустимую величину давления в газопроводах низкого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 25.9.2014, 20:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Постановление Правительства №870 "Техническийрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" . Данный документ разработан на основе ПБ 12-529-03, за исполнение требований техрегламента отвечает Ростехнадзор. Инменно поэтому в новом ФНиПе нет требований дублирующих требования техрегламента.
Также как ПБ, техрегламент не распространяется на жилые дома. Но на сети то он распростаняется.
То что в СП 62.13330.2011 изменили верхний предел категории низкого давления ни что иное как нарушение законодательства, т.к. требования СП не могут противоречить техническому регламенту.
Отсюда вывод верхний предел категории низкого давления равен 0,005 МПа (500 мм вод.ст.).
Что касается ограничения давления до 300 мм вод. ст., то это требование устаревшее. Современное газоиспользущие установки работают при более высоких давлениях, а не на 130 мм вод. ст. как раньше.
Экономичне и надежнее поддерживать выходное давление на верхнем уровне, но при этом использовать стабилизаторы у потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения