ГОСТ Р 54983 п.8.1.3 Первичный пуск газа в пункты редуцирования газа должен проводиться продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не выше 0,1 МПа. Выпуск газовоздушной смеси должен проводиться через продувочные свечи. п.8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) не должен превышать: 1,3 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа; 1,4 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа; 1,5 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа, где ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация: т.е. при выходном давлении 500 мм. вод. ст. ПЗК отключит при 750 мм. как-то так
PS. как то собирались покупать теплогенераторы, производства РБ, как замену голландским GP- по моему там давление газа на опуске перед генератором было 600 мм.вод.ст
|